为了形成一个运行在多变环境中的强大的无线网络,网络的链路余量是按适当的等级设计的。链路余量是指接收设备的灵敏度和实际接收功率之间的差异,单位为分贝(dB)。
根据最佳实践,艾默生智能无线网络的链路余量至少需要有10分贝。这意味着智能无线网络即便遇到高达10分贝的衰减,仍然在最佳实践指定的距离内有可靠的通信。很多事情可能会导致衰减,比如雨,雾,雪和沙尘暴这些天气变化事件。
雨
即便是在6英寸/小时的暴雨(15.2厘米/小时)中,2.4 GHz无线信号只有0.05分贝/英里(0.08分贝/公里)的轻微衰减。艾默生的智能无线网络是按设备间距离1/2英里(800米)时链路余量达10分贝设计的。因此,雨水对于合理规划和安装的智能无线网络的可靠性和距离没有影响。
雾
雾中的水滴比雨滴明显小得多,小10倍到1000倍之间。因此,雾比雨对于2.4 GHz系统的影响要少很多。数据显示,浓雾造成的衰减在0.01分贝/公里(0.016分贝/公里)之内。对于按最佳实践安装的智能无线网络,这种衰减远远不足以产生明显的影响。
雪
由于雪花的尺寸比雨滴更大,雪造成的衰减比雨造成的更高。然而,衰减值相比智能无线系统的链路余量仍然是比较低的。一场大雪可引起2.4 GHz系统0.1分贝/英里(0.16分贝/公里)的衰减。这仍然比一个合理设计的智能无线网络的链路余量低得多,所以下雪不会影响可靠性或距离。
沙尘暴
沙尘暴悬浮在空气中的固体颗粒直径平均为0.007英寸(0.02厘米)。由于其尺寸相比2.4GHz的波长4.9英寸(12.5厘米)要小,沙尘暴造成的衰减也小。数据显示,由于沙尘暴对于更高频信号的衰减更为显著(对20 GHz约为0.12分贝/公里(0.2分贝/km)),而对于2.4 GHz频率的衰减较低。相比起合理设计的智能无线网络的链路余量,这种衰减微不足道。
总结
智能无线网络是为在世界各地严酷环境中使用而设计的。这些环境包括极具挑战性的天气状况。大雨,大雾,大雪和沙尘暴之类的天气事件对于艾默生的智能无线网络所使用的2.4 GHz频段只有轻微影响。根据最佳实践规化的智能无线网络,在这些天气事件发生时有足够的链路余量以保持高可靠性和大范围(最佳实践指定的距离)运行。为了确保您的智能无线网络无论在什么天气下都正常运行,确定您按照最佳实践安装网络。