为什么电子布线技术的CHARM IO没有通道冗余?

有用户提出对电子布线可用性方面的疑问,现回答如下:

CHARM IO均为单通道模块,即使故障也只影响到单个过程变量的监测或控制,CHARM IO模块的MTBF时间数倍于现场仪表或阀门设备,所以单靠IO通道冗余并没有提高整个回路的可靠性。

如果与Ff现场总线的应用作比较您可能更容易理解: 一根Ff总线挂接8~12台智能设备,以压力变送器为例,其AI功能块模数转换是在仪表中执行的,单台仪表没有冗余功能,而CHARM AI通道的模数转换在其单片模块上实现,好比是将原Ff仪表上的AI功能块分离到通道上执行,同样不是冗余,但按照元器件的MTBF数据CHARM IO的可靠性自然会更高,再考虑到Ff主干网一般不采用冗余,而CHARM的主体通讯均采用冗余模式(仪表到接线箱和Ff类似),Ff项目在SECCO、福炼、Bayer等几万点控制要求的情况下都顺利使用,更何况可靠性相对更高的CHARM呢?

AO模块的考虑也是一样的。