1.找不到设备?
A:手操器没有该设备的DD文件,需要升级添加DD文件。
2.DD丢失或无效?
A:需要检查现场连接线是否连接,如果全部DD都失效,有可能是某个部分有问题(系统卡,通讯板,显示屏)需寄到艾默生上海检测。
3.开不了机?
A:有可能是键盘按键无效,需更换键盘;通讯板和CPU脱落,需拆开检查是否脱落,如脱落需要压紧再重新开机,如不能解决请联系4008201996。
4.提示输入设备ID/Tag.No./Long Tag. No.?
A:进入主菜单后,选择“Setting”再次选中“Event Capture”,进入新的菜单后,有二个选项,如一个小黑点在一个选项前面,则需要将小黑点改为另一个选项,然后点击OK。
5. 触摸屏不准或失效?
A:先校验,还不能解决就是屏幕的问题,需更换显示屏。
6. 375 显示日期和电量?
A:首先请确认充电器已经连接并在正常充电,因为该操作非常耗电,且中途不能中断,请务必注意。然后开机后进入时间,日期和电量的界面,点击上面的齿轮框,如可以进入,请进行如下操作:
1. 点击“Browse”,双击“Windows”文件夹后,找到SaveRegistry.exe双击
2. 点击OK后屏幕会出现“Saving Registry, Please Wait…”,看到屏幕显示此信息后然后按Fn+灯泡键关机
3. 约10秒后重新启动375,进行屏幕校准(十字架在哪里就点哪里),完成后系统会提示将进行一个操作,点击OK即可(约20分钟,如果非常快地就结束,则只能送修了),操作完成后屏幕会有提示,根据提示关机即可。
请查看故障是否排除,如果仍不能正常工作,请邮寄至上海维修。
7. 充不上电?
A:充电器或电池出现故障,请联系艾默生售后部门。
8. 进入不了HART application?
A:需要提供错误代码进一步确认问题。