1.如何进行调节阀整定?
A:可以通过Fisher定位器产品DVC里的整定参数对调节阀进行整定。选择合适的整定参数,或手动地修改这些参数可以把阀门整定到它的最好的性能状态。如您有475或ValveLink软件,还可以对阀门进行自动优化整定。这些整定参数有时候被叫做PID参数。
2.如何确定阀门耐压?
A:阀体的耐压能力需要考虑所选的阀体材质及对应的温度工况,不同的材料在不同的使用温度下所能承受的压力是不同的。可参考ASME标准提供的不同材料的温度-压力曲线(Pressure-Temperature Rating)确定阀体的耐压等级。
3.如何确定阀门耐温?
A:阀体耐温能力应该与其耐压能力同时考虑,与阀体所选的材质,阀门的工作压力,阀门结构等因素有关。具体可参考ASME标准提供的不同材料的温度-压力曲线(Pressure-Temperature Rating)确定阀体在不同压力下的耐温水平。
4.如何确定所选阀门材质?
A:阀门材质的选择通常以介质的压力,温度,腐蚀性和冲刷性为主要依据,同时还需考虑用户的工艺技术要求和管道材料等其他因素。对于复杂和严酷的工况,需要根据具体工艺情况考虑材质性能的侧重点再作出选择。
5. 如何通过DVC的得到阀位信号?
DVC的HART信号里包含有阀位信号。您可以使用一个叫做HIM的信号转换器,把DVC里的HART阀位信号转换成4-20mA的阀位信号。HIM可以安装在控制室里的DIN导轨上。