求教3051压力变送器压力过载的问题

一台3051CD3A的差压变送器,用于测量过滤器两端的压差,之前正常,突然在一个时点出现了260多KPa的差压,并且打开平衡阀,关闭截止阀后显示仍然不变。求教,CD3A的最大量程为-248-248KPa,我查了说明书在25MPA的压力下都不会对变送器的传感器膜头产生损坏,而现场的差压至多为6MPA!那么出现这种一直显示260多KPA而无法恢复的情况是为什么呢?是膜头损坏了吗?变送器目前有因为超量程而自动锁定的功能吗?

1 Reply

  • Houqiang,

    经我们工程师研究,如果排除工艺的原因,看起来像是硬件故障。没有锁定功能。

    这种情况需要返回工厂检测。经过详细检测后才能确认。

    请您参考,谢谢对艾默生社区支持。

    SammyWang  王敏辉