In reply to houqiang:
您好!
1、对于采用HART传输方式来说,和模拟量传输比较,由于不需要D/A转换部分,论理上来说是没有了转换中的误差,但是还是和变送器和传感器的属性有关的,不管采用那一种方式进行传输,从传感器的模拟量到变送器的数字量的转换过程都是不能少的,所以不管用那种传输方式,变送器和传感器的性能都是一样重要的,也是这一套变送器最终的性能。
2、对于传感器,其性能是由其物理特性来决定其性能的。比如,常用的温度变送器,其传感器部分是一个铂电阻(一般叫PT100,这个铂电阻在0℃时其电阻值是100欧,温度每升高一度电阻增加0.385欧),特性是出厂时候就确定了的,但是经过一段时间的使用后,其性能可能会改变,所以在0℃时阻值就不再是100欧了,可能会多一点也可能会少一点。出现这种情况,一般是没有办法直接调节铂电阻的。对于压力传感器,情况也是相似的(压力传感器也是电阻受到的压力不一样而电阻不相同(其阻值变化不如温度明显))。也是不能直接调节传感器。而对于变送器,其内部的A/D转换模块也会由于长时间的使用而电子单元出现漂移的情况(传感器给的信号最终换算下来会出现变化,比如100℃时,传感器给了138.5欧的电阻值,但是变送器转换成了101℃或99℃),变送器的换算系数一般在出厂时会进行标定。所以当传感器正常的情况下,变送器也可能给出不正确的值。
对于传感器和变送器出现的这种漂移,我们可以重新标定这一套变送器,让他的误差回到正常值来。比如温度变送器,我们可以用标准温度设备产生我们所需要的温度点,再把这个温度点告诉变送器,变送器将会按新值重新计算转换系数(一般情况下,我们会把我们需要的两个温度点进行标定(我们所需的最小量程和最大量程))。经过这种标定后此套变送器的误差值可以恢复正常(不管是传感器的偏差还是转换器的偏差都可以一次校正)。
注:传感器和变送器的性能是不能校正的,您不可以买精度0.1%的变送器,再校正到0.025%。
3、HART是主从协议;对于是否可以存两个HART主机的问题,在DANIEL的项目中还没有这种应用;但是DANIEL的项目中有一台主机用HART一台主机用4-20mA和两台主机都用4-20mA的应用(需要增加信号分配设备)。
另:上面还有提到DANIEL的超声波流量计不能接入温度和压力值,其实DANIEL的超声波流量计是可以直接接入温度变送和压力变送器的(4-20mA信号)。不但可以接入温度和压力信号,DANIEL超声波流量还可以接入色谱信号。(如果您需要这种应用,您可以向我们的销售咨询。)
Daniel BU