文/王雄军 金澳科技(湖北)化工有限公司
引言金澳科技(湖北)化工有限公司的100万吨/年柴蜡油混合加氢装置,采用美国杜邦公司的“全液相等温床”专利工艺技术,以反应生成油循环方式溶解反应用氢,控制反应器催化剂床层处于全液相环境,完成油品加氢脱硫、脱氮、脱重金属、烯烃饱和及脱芳等反应过程。与传统的流床加氢工艺比较,本工艺采用循环油溶氢方式代替循环氢系统,通过控制循环比调节反应器进料溶解氢量以满足反应耗氢量需求。反应器每段床层均设置液位控制,每段床层上部均设气相空间,使整个催化剂床层浸没在液相油品中。预反应器与反应器均设有紧急泄放或关闭联锁保护措施,这些保护动作的执行都设计选用带联锁的控制阀。新工艺的先进性体现在氢气耗量的节约上,同时操作平稳、轻燃油收率高、催化剂使用寿命长,但对控制精度要求高以及阀前后压差大和介质具有腐蚀等,也给控制阀提出了较高的要求。本文以反应进料-产物换热器反应产物入口流量控制阀为例,介绍其选型及应用情况。
工艺要求及选用反应进料-产物换热器反应产物入口流量控制阀安装在反应器液体产物出口管道上,工艺条件为:阀前压力8.93MPa、阀后压力2.34 MPa,设计关闭压差10.7 MPa,操作温度346℃;工艺介质为含有催化剂粉末与少量氢气与硫化氢的柴蜡油反应物料。对控制阀功能要求:等百分比特性的调节功能,具有保位与紧急关闭功能。根据上述要求,控制阀不仅要克服较大的压差以及较高的温度,还要具备防堵、抗冲刷、耐腐蚀等特点。面对这样的苛刻工况,传统的套筒式多级降压阀不能满足条件。经与控制阀相关厂家咨询和技术交流后,Fisher推荐使用HP/EH系列高压控制阀、DST阀内件、585C气缸式执行机构的解决方案。
HP/EH系列高压控制阀特点
DST多级降压式抗空化气蚀阀内件
585C气缸式气动执行机构配置的585C气缸式气动执行机构可提供最大的输出力和很快的驱动速度;有大行程能力,最大行程可达24英寸;为双作用式,在两个方向上都可提供最大的力;可配置安装多种附件,实现保位与锁定功能。
定位控制和保位与联锁切断功能
结束语综上所述,根据新型加氢装置工艺条件的具体情况,配置相应的苛刻工况解决方案,从而保证选用的关键控制阀的调节性能优异、维护简易方便,投用八个月来一直无故障运行, 工艺参数调节平稳,获得了较好的控制效果。