天然气的密度测定

丹尼尔孔板+流量计算机(忘了型号了),我看到流量计算机中计算质量流量有一个密度设定,需要将天然气不同成分的百分比设定,我想问下这个不同成份百分比是怎么确定的?天然气成份是多变的,其密度在变化,那用孔板测体积流量再换算成质量是不是很不准确呢?

  • 您好, x118n,

    在国际(包含中国) 范围内,天然气贸易交接是以体积流量作为交接依据的。

    天然气的百分比设定是通过在线色谱分析仪来测得。 取样的主要目的是为了获得天然气组分,计算压缩因子,以进行标准状态下流量的计算,并同时计算天然气的交接热值。同时,根据组分情况,通过流量计算机可以计算天然气的特性参数,以了解天然气的物理性质, 这也就是为什么流量计算机会有密度设定的原因。

    天然气根据气源不同,管道输送的流态和流阻以及重烃析出等因素的影响, 组分始终是多变的。组分变化引起的压缩因子变化,将会影响到天然气的贸易交接流量(换算到标准状态下),以及热值,这就是需要进行实时在线组分分析的原因。

    这里需要请教您一个问题,您所说换算天然气的质量流量是出于什么考虑?